上海市市政大廈信息系統監控中心工程答疑記要 |
|
1、 機房內需KVM 監管的機柜數量和服務器數量;暫按110個機柜,70臺服務器考慮 |
|
2、 電源管理不是智能PDU。 |
|
3、 需要對屏幕操作室服務器進行監控,機柜內的三合一LCD 要納入本次招標范圍。 |
|
4、 在項目實施期間要考慮不得影響計算機機房和大樓的正常工作而必須采取的一些措施及安排,所需費用一并在投標報價中考慮。 |
|
5、 本項目線纜數量相對比例不大,經與各單位協商,一致同意中標單位確定后,其所報線纜費用部分包干使用。 |
|
6、 其他費用中包括項目監理費用等。 |
|
|
|
|
|
上海市政府采購中心 |
|
2009-8-11 |