国产精品欧美一区二区三区不卡-国产精品欧美在线不卡-国产精品啪-国产精品怕怕怕视频免费-国产精品拍拍拍

null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

沈陽市無線電管理委員會辦公室監測分站機房建設一般詢價

2011-02-14 來源:遼寧沈陽市政府采購中心

  受 沈陽市無線電管理委員會辦公室 (以下簡稱“采購單位”)的委托,沈陽市政府采購中心就“ 監測分站機房建設 ”項目以詢價采購方式組織采購。歡迎合格的供應商(以下簡稱“投標人”),參加本次政府采購活動。現將有關事項公告如下:

  一、采購項目基本情況

  1. 采購項目名稱:監測分站機房建設

  2. 采購項目編號:2010-1101(4)/CG(P)20101149

  3. 采購項目內容:監測分站機房建設

技術參數

一、機房部分

1、機房總體建設要求

1.1 機房空間:機房寬度不小于3米,長度不小于4米,內部凈高2700mm。機房溫度應在5℃-35℃范圍(可用空調調節),機房應具有高強度、保溫、防水、防雨、防潮、防鼠、防蟲、防塵、阻燃、抗風、抗震、防盜、防銹性能。其中抗震設防烈度按七度,風荷載按0.65 kN/m2。

1.2機房內外要滿足走線架、配電箱、饋線窗、接地排、空調、電池等設備的安裝要求。

1.3 機柜的前后左右若靠近門、窗或饋線進線孔等到易淋水的地方時,應考慮相應加大空間距離,并作好門、窗、進線孔的防水處理。

1.4為防止因感應電損壞機房內設備,避免設備受到無線電電子輻射,機房地面需要鋪設防靜電地板。防靜電地板一定要有可靠接地。在機房前期靜電地板裝修時,根據機柜的外型尺寸和饋線的長度及相差的要求確定機柜安裝位置,然后在機柜對應位置的靜電地板上開一個250×100mm的長方形孔,以便饋線的走線。

1.5機房應有良好的接地系統,建議請氣象部門專業防雷機構設計、施工。要求在機房四周墻上(至少在安裝機柜的后面一面墻上)靜電地板上面距地面20-30mm高度安裝一條寬40mm×厚4mm的接地銅帶作為等電位接地母線(為美觀也可以安裝在靜電地板下面)。等電位接地母線應與機房四周立柱或樓層棟梁的主盤對稱焊接在一起。機房內金屬門窗、金屬管道、線槽、靜電地板等到物體應可靠連接到環形等電位接地母線的銅螺栓上。接地電阻應小于4歐姆。現場施工時,所有饋線防雷器、網絡防雷器、電源防雷器、系統機柜、電池箱等到應可靠連接到等電位接地母線上。

1.6機房內電源系統需要配置專用配電箱、并應安裝電源防雷器和過流保護器等裝置。配電箱要符合電工行業標準。單相電必須要求有"一火、一零、一地"三線。整個機房供電系統容量應不小于8KW,包含空調容量,空調安裝位置需要有單獨的市電供電插座,不能用UPS電源。

1.7在機房裝修時,應在機柜位置后面墻壁離地200mm高的位置(或靜電地板上)安裝一個標準的三位插座(必須有接地線),作為系統的市電檢測用。在安裝UPS電池箱的位置附近的墻壁上安裝一個16A的三腳插座(必須有接地線),作為UPS電源的市電輸入。

1.8饋線及其它線纜進入機房要開設進線孔。進線孔應在機房裝修期間,在機房墻壁適當的位置開放。根據饋線的敷設方式和現場實際情況:進線孔可以開在高于機柜高度30mm的墻上面,則進線孔下方5-10cm處做一個走線架,安裝在機柜正上方,貫穿到對面墻上。饋線用專用的饋線卡具或扎帶整齊的固定在走線架上。

1.9 進線口要求用專用穿線板(移動、聯通機房用)嵌在墻上。進線口外要求提供接地點。

2、密封

2.1 機房密封嚴密,防盜門和饋線孔洞應進行保溫防水密封處理。(饋線窗由密封板和密封件組成)

2.2門框四周與墻板形成整體連接,內側門框均采用環形隔音密封條,起自吸隔音作用,防雨水的功效,防盜門鎖眼帶護鎖器,門鎖防銹性能良好。

2.3 機房具有專用的電源引入孔洞,不得與饋線入戶孔洞混用。

2.4 配合電源引入、空調安裝等的進線孔應密封良好、外觀漂亮,防鼠、防蟲。

2.5 饋線引入口采用國家通信標準饋線窗并做好保溫處理。采用2大孔,每大孔中有3小孔,孔徑應可變,能適應7/8饋線、1/2饋線、光纜等線纜規格。

2.6 機房饋線窗在開孔時需保證能安裝饋線窗并易于封堵。開孔時板材必須做二次密封,防止芯材老化。

2.7四周頂板均外拋墻板100㎜,外墻上端陰角均采用彩鋼板角條或鋁角與頂板墻板之間經拉鉚釘連接,內墻采用內掛鉤墻板,四個墻角板采用一次成形,掛鉤鎖緊后用防水膠進行密封處理,防水膠應適用于-45℃~55℃使用范圍,嚴禁使用普通玻璃膠。

2.8 機房頂板外面做防水傾斜坡。

2.9頂板與頂板之間的采用搭接方式,夾膠后用鉚釘連接。

3、配置要求     

3.1防盜門打開后寬度方向內徑≥0.9米,凈高≥1.9米,防盜門應抗老化、耐腐蝕,鎖孔防雨,門的整體密封、隔熱、防水良好。防盜門采用國家驗收合格的產品并做內保溫。

3.2 室內走線架采用扁鋼或鋁合金材料,表面需經過抗氧化噴塑或鍍鋅烤漆等處理,底部距地板高度2300mm,室內走線架寬度400mm,承受荷載能力≥0.5N/m,當有150㎏承載時,走線架、墻體應無明顯變形。固定點間距≤1500mm,走線架能夠通過吊掛向機房頂固定。也可對地支撐,具體位置可調。

3.3 配置的燈具為2個40W日光燈,安裝在機房頂部;機房內門口一側距離地面200mm相應位置安裝兩組五孔測試電源插座。機房內照明和插座的布線要有護槽。安裝的開關、插座、照明燈具等要采用正規廠家生產的、且符合國家和相關行業標準的產品。

4、機房載荷

4.1機房內應滿足走線架、壁掛設備(單體重量50KG)的安裝要求;機房外壁應滿足牢固安裝空調室外機(110KG)、室外走線梯等設備不變形且保證空調室外機的垂直度要求。安裝配電箱、掛墻主設備、接地排等需要往墻上固定時,要保證安裝牢固、墻體平整。

4.2機房為六面體,確保地面受力均勻,設備安裝后保證地面不變形。機房底強度滿足6kN/m2,電池組地面下局部加強。倉的底部鋼構要與基礎預埋件及接地扁鐵焊接;機房上的鐵塔過橋掛件要標明安裝位置并留有過橋安裝孔。

4.3 機房地面要求平整,無縫隙,滿足設備安裝強度。

5、防雷

機房的墻體、屋面、鋼結構、走線架等均連接在一起,并與地網連通,形成聯合接地方式。機房應滿足國家通信行業標準YD 5078-98《通信工程電源系統防雷技術規定》要求。

6、結構

6.1 機房要求為鋼結構,底座、各邊墻體及頂棚均要求咬口連接。所有外露鋼構件及金屬零部件的表面均采用熱鍍鋅工藝防腐處理。

6.2  機房內外考慮移動通信工藝要求,做好必要的連接骨架,以滿足走線架、配電箱、饋線窗、接地排、空調等設備的安裝要求。

6.3 機房內四角墻板直角轉彎一次成型。

7、墻體材料

7.1 機房體采用彩鋼板,內外均為0.6mm或以上厚度彩鋼板,內部在有掛墻設備的位置應增設加強襯板。

7.2 彩鋼板之間全部充填聚氨酯保溫、自熄式阻燃材料,厚度80-100mm,容重40kg/m3,在使用過程中,無化學變化。應提供保溫板的容重、厚度、阻燃材料性能及保溫性能的檢測報告。

7.3 機房內外基板要求噴塑處理,抗老化、耐腐蝕,無脫落起層現象。

8、 標識

8.1 門上統一噴涂藍色"破壞通信設施違法"警示標識。

9、工作環境及使用壽命

9.1 機房可在 -45℃~55℃溫度范圍使用。

9.2 機房使用壽命不低于15年。

10、機房拆遷

10.1 考慮到監測機房搬遷的需要,機房在使用期限內應能滿足

安裝-拆運-再安裝的需要。

10.2 拆卸監測機房時,原有的主要構件大部分應能重新利用,個別零部件可進行替換或翻新。

11、其他要求

11.1安裝前中標方應提供詳細的機房設計圖紙、構件明細表和安裝排列圖(或編號圖),經招標方確認后方可開始施工。

11.2施工前,中標方應按照構件明細表和安裝排列圖(或編號圖)核對進場的構件,查驗質量證明書和設計更改文件,確保構件品質符合招標方要求。

11.3 施工時中標方必須確保構件和結構的穩定性,不致于因施工降低構件的品質或至永久性變形。

11、 機房材料及具體施工方式  

11.1本機房以鋼(鋁)預制件、專用防盜門、彩色金屬聚氨酯絕熱墻板、屋頂板和全鋼防靜電地板等組裝而成,機房整體結構緊湊、結實、耐用、美觀,并且具有非常良好的隔熱、保溫及防盜、防水、防潮、防鼠、防銹等性能。

板材應采用冷庫板型聚氨酯保溫板,保溫板之間有預置在保溫板內的偏心金屬掛鎖鉤將板板之間鎖連。機房的四個墻角是整體角,安裝現場無需任何加工及封堵,從根本保證機房的整體氣密性及安全性。機房保溫板之間均用防水密封膠密封故。

機房應由整體鋼柱加固框架托承而組成,使機房整體更加堅固,機房所用材料全部抗老化、耐腐蝕、無毒、無蛀、無銹,使用年限在30年以上。

11.2 地面

在聚氨酯保溫夾芯板上安裝全鋼防靜電支架及鋪裝全鋼防靜電地板。

二、天線升降平臺部分

 1.天線升降平臺安裝在電梯房樓頂,安裝施工不準破壞樓頂防水結構,天線升降平臺應采用高強度錳鋼結構,穩定性要好,載重大于或等于300公斤,結構堅固,升降平穩,高空狀態安全,防風設計按10級風力設防,防銹蝕,保證壽命期內零部件無脫落,采用220伏市電作為動力電源,在機房內控制平臺升降,并方便招標方安裝遠程控制接口。

2.升降平臺的技術指標

起升重量:≧300kg

臺面尺寸:1.5m×0.75m

提升高度:6m

閉合高度:1.7m

工作高度:7.7m

外形尺寸:1.7m×0.9m×1m

總重:760kg±50kg

使用電壓:220V

3.為了保證測向天線60角外設沒有遮擋物安裝要求,液壓升降平臺頂部需要安裝一個直徑110mm,高度80mm的鍍鋅鋼管,厚度8mm左右,根據安裝結構的穩定性和可靠性,下部可通過法蘭盤與平臺進行連接或直接將鋼管焊接在平臺上,具體連接方式可根據實際情況確定,與鋼管連接的平臺中部需要開一個直徑為100mm的孔,同上部法蘭盤相一致,以便線纜通過。上部按TCI735固定站天線安裝法蘭盤結構尺寸要求加工制作法蘭盤,并同鍍鋅鋼管進行良好焊接。

升降平臺設計參考:

TCI643天線主要技術參數

重量:42公斤   尺寸:直徑:130cm,高度:70cm

抗風:130km/h(無冰)   操作溫度:-20。--+50。C

三、系統防雷接地要求

1.  升降平臺應有良好的接地系統,接地電阻應小于4歐姆。為了保證在任何情況下放電的連續性,升降平臺、安裝天線的法蘭盤和地必須有連續的接地。在升降平臺頂部安裝測各天線位置到升降平臺底部主接地位置連接一條寬20mm2電纜以保證放電的連續性。并在距安裝天線法蘭盤的附近地方提供一個接地點,便于天線避雷接地安裝。

2.  機房內,在市供電配電箱內安裝一套電源防雷器作為電源最后一線防雷,主饋線與進設備的跳線之間安裝饋線防雷器,天線控制線安裝控制線防雷器。

3.  信號線與電源線應分開敷設,兩線之間的間距至少10cm。

  交貨時間:60日內完成供貨和安裝

  交貨地點:沈陽市行政區域內采購單位指定地點

  注:同一品牌同一型號產品只能由一家供應商參加,如果有多家代理商參加同一品牌同一型號產品投標的,應當作為一個供應商計算。

  二、合格投標人的資格條件

  1. 具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。

  2. 國內工商登記注冊并已按規定時間通過年檢,具有本次采購項目的生產或經營范圍,有能力提供本次采購項目及所要求的服務。

  三、政府采購供應商庫入庫須知

  參與沈陽市市本級政府采購項目競標的投標人未進入沈陽市政府采購中心政府采購供應商庫的,請詳閱沈陽市政府采購中心網站公布的“政府采購供應商入庫須知”,及時辦理入庫登記手續。

  四、采購文件的免費下載

  投標人請于即日起至沈陽市政府采購中心網站免費下載本項目采購文件。

  五、投標保證金、履約保證金

  本項目不收取投標保證金、履約保證金。

  六、投標截止(開標)時間、接收投標文件時間與地點

  1. 本項目投標截止時間:北京時間2011年2月18日9:00時整,投標截止時間即為開標時間。

  2. 本項目接收投標文件時間:北京時間2011年2月18日8:30~9:00時,投標人請在此時間之內將密封好的投標文件遞送至沈陽市政府采購中心服務大廳招標處,在此時間之后送達的投標文件恕不接受。

  七、凡與本次采購項目有關的事宜請按下述地址聯系

  集中采購機構:沈陽市政府采購中心

  聯系地址:中國 遼寧省 沈陽市沈河區五愛街2號沈陽市公共資源交易中心3樓

  郵政編碼:110016

  采購文件咨詢:李曉偉 024-22896650

  采購文件下載:http://www.ccgp-shenyang.com/IndexSub/IndexSub.aspx?TypeID=3

  入庫登記咨詢:024-22896679

  合同領取咨詢:024-22896645

  沈陽市政府采購中心

  二○一一年二月十二日

同地區同業主性質招標

同地區推薦招標

地區其他招標

主站蜘蛛池模板: 午夜婷婷网 | 91视频精品 | 91精品国产薄丝高跟在线看 | 日本二区免费一片黄2019 | 亚洲一区二区福利视频 | 一级黄色a视频 | 亚洲综合网国产福利精品一区 | a毛片免费全部播放毛 | 日本一本色道免费视频 | 国产三级高清 | 成人免费视频视频在线不卡 | 一级毛片一级毛片一级级毛片 | 日韩免费看 | 视频一区 国产 | 国产亚洲美女精品久久久 | 国产资源在线观看 | 制服丝袜中文字幕在线 | 激情另类国内一区二区视频 | 日韩一级大毛片欧美一级 | 久草视屏 | 亚洲人人爱| 免费jizz在线播放视频 | 影音先锋一区二区三区视频 | 欧美亚洲国产另类 | 久久综合九色综合欧美播 | 国产区综合另类亚洲欧美 | 国产无限制自拍 | 欧美 亚洲 国产 精品有声 | 99精品国产美女福到在线不卡 | 亚洲综合精品成人啪啪 | 国产精品区牛牛影院 | 亚洲自偷自偷精品 | 日本美女一区二区 | 午夜国产 | 国产v片在线播放免费观 | 2020天堂中文字幕一区在线观 | 最新国产精品好看的国产精品 | 亚洲成年网站在线观看 | 欧美日产国产亚洲综合图区一 | 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 成人淫片免费视频95视频 |