陽泉市政府采購中心(以下簡稱“集采機構”)受采購人委托,就陽泉市廣播電視臺廣電臺播出機房UPS電源系統采購項目組織詢價采購活動,歡迎符合本項目資質條件的供應商參與。
一、項目名稱及編號
項目名稱:陽泉市廣播電視臺廣電臺播出機房UPS電源系統采購項目
項目編號:2017-0001-X001A
項目預算:480000元
二、采購內容:采購需求表
序號 |
設備名稱 |
規格型號 |
單位 |
數量 |
1 |
模塊化UPS75kVA |
系統柜25KW功率模塊電池組電池柜延時1.5小時 詳細技術參數附后 |
套 |
1 |
2 |
模塊化UPS50kVA |
系統柜25KW功率模塊電池組電池柜延時1.5小時 詳細技術參數附后 |
套 |
2 |
要求:1)★UPS生產廠家需與現有設備無故障對接;2)★本次投標產品必須入圍最新一期《節能產品政府采購清單》;3)★本次投標產品中的設備和電池必須是同一廠家,以便后期原廠完善的售后服務;4)★UPS生產廠家必須獲得廠家授權證書及服務工程師資格證書,且應具備原廠完善的售后服務方案;5)★投標人如是代理商需提供廠家授權原件;6)★UPS主機應具備遠程網絡監控功能,配套的網絡監控產品必須提供和UPS同一品牌的UPS網絡監控軟件著作權登記證書和軟件產品登記證書(復印件),加蓋UPS廠家的公章。7)★UPS主機應該獲得泰爾、節能、CE、抗震等第三方權威機構出具有效期的認證和報告(復印件),加蓋UPS廠家的公章。 售后:1、售后、電池與主機需提供原廠質保三年免費7*24小時上門服務;接到客戶報修電話后,需在60分鐘內到達現場;2、生產廠家需承諾每年對設備進行技術巡檢,每季度一次,全年共四次;每個月一次電話巡訪服務,及時排查設備隱患,保障設備可靠、安全的運行3、服務響應要求:(1)全天7×24快速響應(2)因使用單位行業特殊性和重要性,要求供貨單位提供及時服務響應,接到報修電話后,原廠工程師要求在60分鐘內到達現場;(3)充足的備品備件保障使用單位要求供貨單位提供充足的備品/備件,以保證更換設備可以順利而快速進行。(4)安裝和調試服務供貨單位需安排經驗豐富的原廠專業技術人員上門免費安裝調試、提供機器使用等技術培訓,保證UPS管理人員掌握機器使用及簡易的日常維護工作。4、電池與主機要求同一品牌,方便后期同一廠家維護,UPS電池采用免維護鉛酸蓄電池,蓄電池設計壽命6年以上,蓄電池需提供泰爾認證及抗震報告5、電池柜要求與UPS電源系統同一品牌,增加整體機房的協調性和美觀度;電池柜要求顏色、尺寸與UPS電源系統柜深度和高度配套;電池柜需五層放置、內置直流配電單元,材質要求板材厚度2.0 |
三、詢價通知書發布信息
1、公告及領取詢價通知書時間:2017年1月16日—2017年1月20日(公休日除外)上午8:30—11:30時,下午15:00—17:00時(對外辦公時間)。
2、詢價通知書的領取方式:供應商通過郵件方式報名,但必須填寫登記表,否則不予接受其投標文件。登記表填寫完整后發至采購中心郵箱,經采購中心工作人員確認后,即可發送詢價通知書至供應商郵箱。
郵箱地址:yqcgzx@126.com
特別提醒:不接受現場報名,報名時間以各供應商發出《登記表》的郵件時間為準。未進行登記領取詢價通知書的供應商,其遞交的投標文件將被作為無效處理。
3、詢價通知書售價:免費
四、詢價通知書接收信息
1、接收詢價通知書時間:2017年1月24日上午9:00時
2、接收詢價通知書地點:陽泉市財政局八樓會議室
五、詢價供應商須看現場時間:2017年1月23日上午9:30,統一到看現場。
六、本次詢價采購聯系事項
采購單位聯系人:劉鐵林聯系電話:0353-2903699
采購中心聯系人:楊靜聯系電話:0353-6669036
陽泉市政府采購中心
2017年1月13日
領取詢價通知書登記表
項目名稱 |
|||
詢價通知書編號 |
|||
供應商名稱 |
|||
聯系人 |
聯系電話 (手機/辦公) |
||
郵箱地址 |
|||
備注 |
第二部分:供應商需知
1、本項目采用資質后審原則,資質審查以詢價小組審查結果為準。詢價時投標供應商應按下列順序提交資格證明文件。資格審查的所有內容有缺失或無效,將導致投標無效且不允許在開標后補正。
資格證明文件:叁份(一正二副。資格證明文件副本與正本內容嚴格一致,不一致的以正本為準)
資格證明文件包含:
(1)法定代表人身份證明書原件(附表1);
(2)法定代表人授權委托書原件(附表2);
(3)投標供應商需提供有效的營業執照副本原件、復印件,有效的組織機構代碼證副本原件、復印件,國稅稅務登記證原件、復印件,地稅稅務登記證原件、復印件或者三證合一資質原件、復印件;
(4)開戶許可證復印件;
(5)財務狀況:投標供應商的年度財務報表或審計報告復印件;(詢價時間為上半年的提供上年度或上上年度的財務報表或審計報告均可,詢價時間為下半年的須提供上年度的財務報表或審計報告);
備注:公司成立不滿一年的投標供應商無需提供年度報表或審計報告。
(6)能證明投標截止日期前,一年內投標供應商任意一次交納了社保金的憑證復印件(養老、醫療、工傷、失業四險任意一種);
(7)能證明投標截止日期前,一年內投標供應商任意一次交納了稅收的憑證復印件;
(8)投標供應商無違法記錄聲明原件(附表3);
(9)投標供應商提供:UPS生產廠家ISO9000系列質量認證(復印件并加蓋公章)、1SO14001環境保護認證以及職業健康安全管理體系認證(復印件并加蓋公章)、CNAS實驗室資質(復印件并加蓋公章)、電子與智能化工程專業承包二級資質證書(復印件并加蓋公章)、知識產權管理體系認證證書(復印件并加蓋公章)、國家級和省級政府頒發的高新技術企業證書(復印件并加蓋公章)、省級和市級“政府質量獎”(復印件并加蓋公章);
投標供應商如是經銷商,提供生產廠家的復印件并加蓋廠家公章。
(10)投標供應商認為需要提供的其他資格證明文件(復印件)。
注:以上資格證明文件需單獨密封提交,裝訂成冊(序號3原件備查,審查完后退還供應商)。復印件需加蓋單位公章。(密封件正面應標明單位名稱、項目名稱、項目編號,并在封口處加蓋單位公章。)
2、參加詢價期間,詢價供應商法定代表人或授托人必須在場,并攜帶身份證原件備查。
3、一次性報價。供應商填列的單價和總價以人民幣為單位,報價應包括設備費、運費、稅費、利潤、安裝調試費及貨物交付使用前的一切費用。供應商須對全部貨物進行報價,否則報價無效。
4、投標貨物未特別注明“進口產品”字樣的,必須采購國產產品,即非“通過中國海關報關驗放進入中國境內且產自關境外的產品”,投標產品各項技術標準必須符合國家強制性標準,否則投標無效。
5、采購貨物中屬于國家強制性采購產品的,必須符合《節能產品政府采購清單》最新一期的要求,否則投標無效。
6、采購貨物中含“計算機設備(臺式計算機、便攜式計算機和平板式微型計算機)、輸入輸出設備(激光打印機、針式打印機、液晶顯示器)、制冷空調設備、鎮流器、生活用電器(空調機、電熱水器)、照明設備(普通照明用自鎮流熒光燈、普通照明用雙端熒光燈和高壓鈉燈)、電視設備、視頻監控設備、便器、水嘴等”(以“★”標注)的,屬于國家強制性采購產品,必須符合《節能產品政府采購清單》的要求,開標時需提供網站截圖或節能證書及附件并加蓋單位公章,報價表中所提供的品牌型號及小型號必須與節能證書及附件中的品牌型號及小型號匹配(如果小型號與節能清單不匹配,供應商須提供相關承諾并加蓋單位公章)否則投標無效。
7、采購貨物中如包含軟件的,必須為正版軟件;否則投標無效。
8、供應商必須提供技術參數響應情況表及響應設備的技術偏離表。
9、付款方式:驗收合格后,支付95%的合同價款,其余合同價款12個月后支付。
10、響應文件份數:叁份(一正二副。響應文件副本與正本內容嚴格一致,不一致的以正本為準)
供應商應按下列順序遞交響應文件,其中加※項為實質性響應條款。
資格證明文件部分和商務技術文件部分:
※(1)本詢價通知書要求的資格證明文件相關資質加蓋單位公章的復印件一份;
※(2)報價表(附表4);
※(3)技術參數響應情況表(格式自定附表5)及響應設備的技術偏離表(附表6);
※(4)相關服務承諾(包括免費質量保證期限、培訓、維修及響應時間、質量承諾等)及對本項目的優惠條款;
(5)詢價供應商認為適宜與本項目相關的其他資格證明材料。
注:參加詢價的供應商必須保證響應文件的真實、準確,所有資料須加蓋單位公章,響應文件所有內容須按上述順序裝訂為一冊,統一編目、編頁碼裝訂(響應文件中復印件及彩色宣傳資料等均須與響應文件正文一起逐頁編排頁碼)。響應文件規格幅面(A4),采用雙面打印裝訂形式。供應商在遞交響應文件時,必須是密封完好的,密封件正面應標明單位名稱、項目名稱、項目編號,并在封口處加蓋單位公章。按照詢價通知書時間準時參加,遲到者按自動放棄本次詢價。
11、響應文件或資格證明文件應字跡清楚、內容齊全、不得涂改或增刪。如有修改和增刪,必須有報價人公章及法定代表人或其授權代表簽字。因響應文件或資格證明文件字跡模糊視為無效投標。
12、成交供應商確定后,集采機構將在刊登本次詢價公告的媒體上發布成交公告,公示期內無異議的,成交供應商到采購中心領取成交通知書。成交供應商應在接到成交通知書30日內與采購人簽訂政府采購合同。
13、成交供應商應當自合同或補充合同簽訂之日起7個工作日內將合同報財政局采購辦、集采機構備案。
14、多家代理商代理一家制造商的同一品牌、同一型號產品參加投標的,按一家供應商計算投標供應商數量。
15、投標人必須經現場勘察才具有投標資格
1、模塊化UPS75K
UPS主要技術功能要求
1)★本次UPS電源系統應采用模塊化結構,功率模塊應采用≥25kVA;所有模塊必須滿足在熱拔插功能,提供第三方證明材料,并加蓋UPS廠家公章;
2)★UPS主機應具備雙路輸入,滿足系統的可靠性,提供系統原理圖和端子接線圖,投標時提供的投標產品使用說明書中必須有詳細圖片和文字說明,并加蓋UPS廠家公章,作為評標依據;
3)★為了便于充電管理,優先考慮系統采用充電模塊,充電電流不小于30A,并請提供充電器(模塊)的第三方機構出具的證書,加蓋UPS廠家公章,作為評標依據;
4)★為了避免集中旁路存在的單點瓶頸提供系統可靠性,要求每個功率模塊內部具備旁路功能,不接受采用集中旁路,投標時提供書面承諾,加蓋UPS廠家公章,作為評標依據;
5)LCD采用觸摸屏,可以顯示詳細的信息,輸入電壓、輸入頻率、旁路電壓、旁路頻率、輸出電壓、輸出電流、輸出頻率、有功功率、視載功率、負載率、電池均充電壓、浮充電壓、電池剩余放電時間、電池剩余容量、電池充電溫度補償系數、電池是否連接等參數,投標時提供的投標產品使用說明書中必須有詳細圖片和文字說明,加蓋公章,作為評標依據;
6)UPS主機應具備輸入軟啟動功能、電池啟動功能,請提供詳細的操作說明;
7)UPS主機應具備內置防塵網、標配C級防雷和防雷開關、EPO緊急關機功能,請提供機器的實物圖片進行證明材料,加蓋UPS廠家公章;
8)UPS主機電池節數應可以在32-40節之間靈活設置,請提供詳細的設置步驟說明,加蓋UPS廠家公章;
9)★UPS標配輸入、旁路、輸出、維修旁路開關,所有開關必須內置UPS系統機柜里面,由于空間有限,無需外部配置配電柜,投標時提供的投標產品使用說明書中必須有詳細圖片和文字說明,作為評標依據,同時UPS驗收時做現場驗證,加蓋UPS廠家公章;
10)可通過面板設置各種通信協議,以滿足不同監控需求,投標時提供的投標產品使用說明書中必須有詳細圖片和文字說明,作為評標依據,同時UPS驗收時做現場驗證;
11)★為了避免出現知識產權糾紛,UPS廠家需要提供本系列產品的《模塊化UPS控制與管理軟件的登記證書》和《模塊化電源監控模塊管理軟件》,并加蓋UPS廠家公章;
(4)UPS主要指標要求
輸入額定電壓 |
380Vac/400Vac/415Vac |
輸入電壓可變范圍 |
280~520Vac |
輸入頻率變化范圍 |
40~70Hz |
輸入功率因數 |
≥0.99 |
輸入電流諧波成份 |
≤3% |
旁路輸入電壓范圍 |
-40%~+20%(可設置) |
輸出額定電壓 |
360Vac/380Vac/400Vac/415Vac |
★輸出電壓穩壓精度 |
±1% |
輸出頻率精度 |
市電模式:同步狀態下跟蹤旁路輸入;電池模式:50Hz/60Hz±0.1% |
輸出功率因數 |
0.9 |
輸出波形失真度 |
≤1%(阻性負載);≤3%(非線性負載) |
輸出電流峰值系數 |
3:1 |
逆變過載能力 |
110%<負載≤130%,10分鐘后轉旁路;130%<負載≤150%,1分鐘后轉旁路;負載>150%,0.5s轉旁路 |
旁路過載能力 |
≤150%,長時間運行;>150%,持續10s |
★系統效率 |
≥93% |
切換時間 |
0ms |
運行溫度 |
0~40℃ |
防護等級 |
IP20 |
以上“★”標出的指標,必須提供有效期內泰爾認證中心出具的檢測報告復印件加蓋公章,原件備查;其它指標投標方提供產品彩頁原件并加蓋公章。 |
2、模塊化UPS50K
UPS主要技術功能要求
