大余縣廣播電視臺的委托,對廣播電視發射臺設備項目進行詢價,現歡迎國內符合資格條件的響應供應商前來響應。
品目
|
貨物名稱
|
數量
|
單位
|
主要技術規格及要求
|
預算單價(元)
|
預算金額(元)
|
|
一
|
電力系統
|
20kVA穩壓電源(智能無觸點式)
|
2
|
臺
|
1.輸入:穩壓范圍 三相AC380V±20%
2.輸出:三相AC380V±5%(可設定)
3.穩壓精度:±(1~5)%(可設定)
4.效率:≥98%
5.響應時間: 1s
6.環境溫度:-5℃~40℃
7.波形失真:無附加的波形失真
8.啟動功能:手動、自動可任意選擇
9.海拔高度:滿足各站址海拔高度使用要求。
10.可承受瞬時超載。當穩壓器故障或維修時,具有電源直通供電功能。
11.具有過壓、欠壓、過流、短路、缺相、逆相等保護功能。
12.具有完善的缺相、過載、短路保護及故障后聲光報警功能
13.具有LCD中文菜單顯示,可顯示工作狀態及異常指示。
|
70000.00
|
474000.00
|
15kVAUPS電源(在線式)
|
2
|
臺
|
1.輸入指標:三相五線,電壓范圍380V±10%;單相,電壓范圍220V±10%
2.頻率范圍50Hz±10%,輸入功率因數≥0.98
3.輸出指標:純凈正弦波,三相五線,電壓范圍380V±5%可調;單相,電壓范圍單相220V±5%可調
4.電壓精度1%,頻率精度50Hz±0.2%
5.過載能力:125% 10分鐘,150% 1分鐘
6.效率:≥90%
7.環境溫度:-5℃~40℃
8.相對濕度: 90%
9.電池后備時間:不少于30分鐘
10.海拔高度:滿足各站址海拔高度使用要求。
12. UPS過載、過溫、逆變器等故障時自動無間斷切換到旁路
13.每臺UPS標準配置靜態旁路和手動維修旁路。
14. 具有并聯冗余擴容功能。
15.能有效消除負載諧波,具有最強不平衡負載能力. 抗輸出短路能力強,抗干擾性能。
16.UPS應由微處理器控制進行全自動操作。
17. 具有遠程在線自診斷故障報警,遠方監視控制、具有和外部計算機聯接的多種通信接口并提供相關軟件
18.具有智能電池檢測和自動電池放電管理功能,檢查電池溫度,能實現浮充時自動溫度補償功能。
19. UPS電源設備應具有智能判斷功能,對于超常規的參數設置(錯誤命令),應能自動拒絕。
20. 配置的通信部件要求進行物理隔離,并要求提供通訊規約轉換協議。
21 提供智能控制系統出現故障的解決方案。
22.蓄電池技術要求(電池的電壓、容量)
22.1 后備延時:每臺UPS需要單獨配置全密閉鉛酸免維護電池,滿足后備時間30分鐘。
22.2 蓄電池應符合IEC及IEEE標準,具有中國信息產業部進網證,通過UL試驗室認可產品。
22.3 殼體采用阻燃材料,在充放電過程和日常工作中遇明火不得引爆。在正常工作情況下應沒有酸霧溢出。殼體采用阻燃材料,在充放電過程和日常工作中遇明火不得引爆。在正常工作情況下應沒有酸霧溢出。
22.4 25℃時80%放電的循環次數不得低于800次。
22.5 蓄電池應能承受50Kpa正壓或負壓而不破裂、不開膠,壓力釋放后殼體無殘余變形。
22.6所有電池間的聯線和電池與UPS機組的聯線均采用阻燃電纜。
22.7并聯的電池組必須為每一組電池提供獨立的開關,實現每組電池單獨維護和檢修。
|
120000.00
|
|||
配電箱
|
2
|
臺
|
1.材料:冷軋鋼板,門2.0mm,箱體1.5mm
2.配電(柜)箱金屬部分:包括電器的安裝板、支架和電器金屬外殼等均良好接地。
3.元件部分:所有塑殼斷路器、空開等均需選用國內著名品牌。雙電源斷路器選用產品廠家提供與之配套的電纜接線端子。如進、出線纜大,而塑殼斷路器、空開端子小,應設母排將端子外引。提供元件部分的廠家需有自己生產工廠,不可為貼牌產品。
4.其他元件、附件及材料均需選用國家或行業現行技術標準。
5.提供所有元件、導線的合格證及中文說明書。
6.配電箱內的空開、指示燈、按鈕、旋轉開頭等操作及控制和指示元器件下方必須有固定牢固的標簽框和機打標簽。
7.電氣元件、規格型號見系統圖。
8.全部緊固件均采用鍍鋅件。
9.接線端子應與導線截面匹配。
10.電器安裝后的配線須排列整齊,用尼龍帶綁扎成束或敷于專用線槽內,并卡固在柜內安裝架內。
|
10000.00
|
|||
30kW柴油發電機
|
1
|
臺
|
1.額定容量(KW/KVA):30KW
2.額定電壓:400V / 230V
3.額定頻率:50HZ
4.勵磁方式:無刷,自勵磁
5.電制:三相四線制交流輸出
6.功率因數:0.8 (滯后)
7.電壓調整率:穩態≤±0.5%,瞬態≤±15%
8.電壓穩定時間≤1秒
9.電壓波動率±1.5%
10.頻率調整率:穩態≤±0-2%(可調)瞬態≤±3%
11.頻率穩定時間≤3秒
12.頻率波動率±0.5%
13.波形失真率≤1.5%
14.電壓調節方式:AVR電子調壓
15.絕緣等級/防護等級:H級/IP22
16.抑制無線電干擾優于N級
17.調速方式:電子調速
18.啟動方式:24V電啟動
20.海拔高度 :滿足各站址海拔高度使用要求。
21 機組的控制保護功能
21.1參數顯示:市電三相電壓、發電機三相電壓、三相電流、發電機功率、功率因數、頻率、蓄電池電壓、浮充電電流、運行時間計時等。
21.2狀態顯示:市電正常/故障、發電機運行/故障、市電/發電機帶載。
22.3指示:市電電源指示、發電機機組電源指示、供電指示、水溫指示、油位指示、各類故障報警指示。
22.4狀態選擇:自動/手動/試運行。
⑴自動控制功能:市電狀態自動檢測、機組自動啟動、自動投網、自動退網、自動停機、故障自動跳閘、停機、報警。在自動狀態,通過外開關信號,對市電狀態自動長期檢測、判別。一旦市電有故障(a、b、c任意一相缺相或故障)、失電、經系統3秒確認(時間可調),自動啟動機組(啟動三次為一個循環),機組啟動運行正常后,發電機帶載。自啟動投網供電時間≤12S。市電恢復,經系統3秒確認(時間可調),市電帶載,機組空載運行3分鐘(時間可調)后自動停機,并自動進入下一個自動啟動的準備狀態。
⑵手動:手動啟動、手動合閘、分閘、停機。
⑶試運行:在市電有電狀態下,每周一次對機組實行自動化運行,確保機組在良好的備用狀態。
22.5自動保護:
⑴具有過載、短路、高水溫、低油壓、欠電壓、油高溫、超速保護。
⑵具有自動跳閘、停機功能。
⑶具有過載、高水溫、低油壓、自啟動失敗、超速、油高溫故障自動聲光報警。
要求整個系統需采用高可靠性電氣產品,自動控制、自動啟動、自動停機等自動控制,工業電腦采用控制電腦系統,確保運行的可靠性
22.6要求低噪聲,箱柜式
|
35000.00
|
|||
50kW柴油發電機
|
1
|
臺
|
1.額定容量(KW/KVA):50KW
1、 ZR-YJV22-0.6/1KV系列阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜執行GB/T12706-2002標準。具體規格型號必須標注在電纜的外套上。
ZR-YJV-0.6/1KV系列阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套電力電纜執行GB/T12706-2002標準。具體規格型號必須標注在電纜的外套上。
ZR-BV系列阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣電線執行GB-T 5023.3-2008《額定電壓450750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》。具體規格型號必須標注在電纜的外套上。
2、保護套管為鍍鋅鋼管。
3、電氣管線輔材包括除明確電氣設備外所有輔料、輔材。
4、具體選型、數量詳見電氣施工圖。
|
30000.00
|
|||
暖通系統
|
立柜式彌散式機房專用1.5匹空調
|
2
|
臺
|
1.1機房專用空調的電氣性能應符合IEC標準;能按要求自動調節室內溫、濕度,具有制冷、加熱、加濕、除濕等功能。
1.2輸入電壓允許波動范圍:220/380V±10%;
1.3頻率:50HZ
1.4溫度調節精度:1℃
1.5濕度調節精度:5%RH
1.6具有斷電記憶功能,掉電再來電時,能按照掉電前狀態自動啟動工作。
1.7工作環境適應溫度:在室外溫度 -25℃~42℃范圍內正常工作。
1.8所提供空調具有變頻功能。
1.9所有型號空調是柜式空調。
顯冷量10.0kW,顯熱比0.96,風量2100m³/h,風壓130Pa,加濕量4.5kg/h,最大耗電量8.1kW(380V),噪音50.1dB(A),EER=,3.71W/W
|
10000.00
|
||
立柜式彌散式機房專用3匹空調
|
3
|
臺
|
1.1空調的電氣性能應符合IEC標準;能按要求自動調節室內溫、濕度,具有制冷、加熱、加濕、除濕等功能。
1.2輸入電壓允許波動范圍:220/380V±10%;
1.3頻率:50HZ
1.4溫度調節精度:1℃
1.5濕度調節精度:5%RH
1.6具有斷電記憶功能,掉電再來電時,能按照掉電前狀態自動啟動工作。
1.7工作環境適應溫度:在室外溫度 -25℃~42℃范圍內正常工作。
1.8所提供空調具有變頻功能。
1.9所有型號空調是掛式空調。
顯冷量10.0kW,顯熱比0.96,風量2100m³/h,風壓130Pa,加濕量4.5kg/h,最大耗電量8.1kW(380V),噪音50.1dB(A),EER=,3.71W/W
|
5000.00
|
|||
立柜式彌散式機房專用5匹空調
|
2
|
臺
|
1.離心式管道風機GDF4.0-6 風量3000m3/h,風壓250Pa,功率0.9kW,380V(附帶相應管道閥門、中效過濾器,防雨百葉、風口等附件)
2. 離心式管道風機GDF4.0-8 風量2000m3/h,風壓250Pa,功率0.5kW,380V(附帶相應管道閥門、中效過濾器,防雨百葉、風口等附件)
3.提供的通風機應具有高效、節能、防腐蝕、低噪聲、重量輕、壽命長的特點。
4.風機應能有效地防止灰塵、蟲、鳥和雨的侵入。
5.安裝要求:
5.1根據設備裝箱清單,核對葉輪、機殼和其它部位的主要尺寸、進風口、出風口的位置等是否與設計相符,葉輪旋轉方向應符合設備技術文件的規定,進風口、出風口應有蓋板嚴密遮蓋。檢查各切削加工面、機殼的防銹情況和轉子是否發生變形或銹蝕、碰損等。
5.2風機搬運和吊裝時,繩索不得捆縛在轉子和機殼或軸承蓋的吊環上。
5.3風機安裝的允許偏差應符合有關規定。
5.4風管與風機連接時,法蘭面不得硬拉和別勁,機殼不應承受其它機件的質量,防止機殼變形。風機連接法蘭應接帆布或其它軟性接管,以利于風機與管道的隔振。
5.5安裝前應接通電源試運轉,檢查葉輪旋轉方向與銘牌箭頭是否相同,并觀察其有否碰殼,若有此情形,應立即予以調整。
5.6風機安裝就位后,所有緊固件必須重新擰緊一次。
5.7通風項目完畢后,應對整個系統作外觀檢查和無生產負荷的試運轉,通風機連續運轉不得小于2小時。
6.風管
(1)風管采用鍍鋅鋼板制作,壁厚及制作要求按《通風與空調工程施工質量驗收規范》執行, 風管及配件內表面應平整光滑,外表面應整齊美觀,厚度均勻,邊緣無毛刺,不得有氣泡、分層現象。
(2)空調風管絕熱層的最小熱阻為0.74 m2.K/W。
|
20000.00
|
|||
管線輔材
|
2
|
項
|
1、ZR-YJV22-0.6/1KV系列阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜執行GB/T12706-2002標準。支持分析TS流中AVS+視頻的類標識號、級標識號;
支持分析TS流中AVS+視頻的逐行序列標志
支持分析TS流中AVS+視頻的水平尺寸、垂直尺寸
支持分析TS流中AVS+視頻的色度格式
支持分析TS流中AVS+視頻的樣本精度
支持分析TS流中AVS+視頻的寬高比
支持分析TS流中AVS+視頻的幀率、比特率
支持分析TS流中AVS+視頻的低延遲標志
支持分析TS流中AVS+視頻的位留緩沖區尺寸
|
6000.00
|
||
4
|
臺
|
MF47指針式、Flukel15B+數字萬用表
|
2000.00
|
||||
注:本項目只允許國產產品參與響應。
|